Hallo Forum.

Neuerdings bekommen wir immer mehr Anfragen hinsichtlich des VPN-gesicherten Fernzugriffs auf recht vielfältige Multivendor-Anlagen. Die hier folgende Abbildung illustriert ein typisches Beispiel aus der Kälte- und Klimatechnik. Dabei ist es keine Seltenheit, dass der anfragende Interessent auf IP-basierte Baugruppen innerhalb eines Anlagennetzwerks zugreifen möchte, die von vier oder mehr verschiedenen Herstellern stammen.



Einige Baugruppen besitzen interne VNC-Server, andere eingebettete Webserver. Wieder andere bieten lediglich einen integrierten Modbus-Slave (Modbus/TCP-Server), so dass zunächst noch eine zusätzliche HMI-Schnittstelle geschaffen werden muss, um die Modbus-Daten darzustellen. Im Anlagen-LAN könnten in Zukunft auch OPC UA-Server existieren, die in den Fernzugriff einbezogen werden müssen usw.

Hinsichtlich des Remote-Zugriffs selbst haben die Anfragenden klare Vorstellungen. Es sollen für die fernzugreifenden Servicekräfte sowohl Smartphone und Tablets mit Apple- oder Google-Betriebssystem als auch PCs mit den gängigen Microsoft-Windows-Betriebssystemen zum Einsatz kommen. Als HMI-Softwarekomponenten werden VNC-Viewer und Webbrowser gewünscht. Hin und wieder soll zusätzlich von einem bestimmten Windows-PC aus mit einer Spezialsoftware (z. B. ein SPS-Programmierwerkzeug) auf eine Steuerung zugegriffen werden.

Die Auswahl der betreffenden Anlage für die Servicekräfte soll ohne die Kenntnis und Eingabe einzelner IP-Adressen des Anlagen-LANs erfolgen. Insofern ist eine Portal-Webseite mit einer tabellarischen Anlagenübersicht erforderlich, in die neben dem Anlagennamen die entsprechenden Links für VNC und Webbrowser abgelegt werden. Ein Klick auf den jeweiligen Link startet dann den VNC-Viewer bzw. Webbrowser und liefert dem Bediener den gewünschten Einblick in die ausgewählte Anlage.

Von dem OpenVPN-Unterbau zur Absicherung der gesamten Kommunikation sollen die fernzugreifenden Servicekräfte praktisch nichts merken. Ein einmaliger Klick auf ein „OpenVPN Icon“ bindet Tablet bzw. PC in das Service-VPN ein. Die Einbindung in das VPN kann der Tablet- bzw- PC-Nutzer auch jederzeit wieder beenden.

Insgesamt decken wir mit unseren Fernzugriffsbausteinen nahezu alle hier aufgeführten Forderungen ab. Nicht ganz einfach für den Anwender sind allerdings die Integration mobiler Systeme aus der Apple- und Android-Welt und die Konfiguration der gesamten Lösung (z. B. Gateways vor Ort in der Anlage). Hier werden wir in den nächsten Wochen und Monaten eine deutlich anwenderfreundlichere Lösung entwickeln.

Gruß KDW
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
kdw



Anmeldedatum: 05.05.2006
Beiträge: 1211

BeitragVerfasst am: 03.08.2016, 06:01    Titel: Interner Webserver … Antworten mit Zitat

Hallo Forum.

Mit Hilfe des IGW/936-internen Webserver lässt sich sehr einfach eine HMI-Schnittstelle schaffen, um zum Beispiel die Modbus-Datenpunkte einer Anlage direkt zu visualisieren. Die entsprechende Webseite kann direkt vor Ort per LAN oder aus der Ferne per VPN mit einem beliebigen Webbrowser aufgerufen werden.



Die einzelnen Datenpunkte in einer solchen Webseite lassen sich in Echtzeit mit neuen Werten versehen. Dafür bietet jedes IGW/93x-Gateway die FDE (Field Data Engine). Ein Datenpunkt ist damit per HTTP-REST-Request ansprechbar. Siehe hierzu http://www.ssv-comm.de/forum/viewtopic.php?t=1095.

Gruß KDW
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    SSV-Forum Foren-Übersicht >>> IGW/936(-L) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  
Sie können keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Sie können auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Sie können an Umfragen in diesem Forum nicht teilnehmen.

SSV Software Systems GmbH

Dünenweg 5
30419 Hannover

Fon: +49(0)511 / 40 000-0
Fax: +49(0)511 / 40 000-40

sales@ssv-embedded.de

 

Impressum    ·    Datenschutz    ·    AGB

© 2018 SSV Software Systems GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ISO 9001:2015