Posted: 10.03.2022, 10:13 Post subject: Recovery, wenn das RMG/941 nicht mehr startet |
|
|
Frage aus dem Support: Durch eine Fehlkonfiguration oder unvollständiges Update startet das Gerät nicht mehr. Wie kann das Gerät wieder in Betrieb genommen werden?
Das Gerät ist mit einem sogenannten A/B-Boot ausgestattet, das bedeutet man kann immer auf eine vorherige Verrsion des Betreibssystems zurück wechseln.
Normalerweise greift der Mechanismus bei einem fehlgeschlagenen automatischen Update automatisch. Falls man manuell auf die vorangegangene Version wechslen möchte, benutzen Sie bitte folgende Schritte:
- Gerät ausschalten.
- Serielles Null-Modem-Kabel am COM anstecken und zum PC verbinden
- Ein Terminal-Programm, z.B. PuTTY starten und 115200,8,n,1 einstellen
- Brücke für den RCM (Remote Console Mode) am COM-Anschluss verbinden, Pin 3 und Pin 4 (Siehe Hardware-Reference-Manual)
- Gerät einschalten
- Wenn der Bootloader sich meldet, die ENTER-Taste betätigen.
- Der Boot-Prozess wird angehalten und es erscheint ein Prompt.
- Aktuelle Version ermitteln:
Code: | U-Boot> print fw_active
fw_active=b |
Die aktuelle Version ist hier b. Es sollte also auf a umgestellt werden. Falls aktuell a ist, stellen Sie bitte auf b um.
Auf die vorangegangene Version umstellen, und Gerät starten
Code: | U-Boot> setenv fw_active a
U-Boot> boot |
Das Gerät startet daraufhin in der vorangegangenen Version. Zusammen mit der alten Software werden auch alle alten Einstellungen und Passwörter aktiv. Unter Umständen ist es die Factory-Version, wenn noch nie vorher ein Update gemacht wurde.